热电厂噪声治理工程

 

image.png


热电厂噪声治理工程分析

 

从声源调查及测试来看,热电厂主要噪声源为:锅炉的鼓、引风机,水泵,冷水塔,碎煤机,发电机等。

风机噪声主要为进出口的空气动力噪声、配套用电机电磁噪声等;水泵噪声主要为水泵壳体噪声、电机电磁噪声等;冷水塔噪声主要为淋水声;碎煤机主要为机械噪声、煤颗粒与壳的撞击声、振动及传送带的噪声。

从声源的分布来看,热电厂的声源分布整体对南面居民、西侧居民来看呈明显的面声源性,厂房基本上均为半敞开式结构,隔声量较低,加上厂房距南面居民很近,约10 m处,治理难度很大。从立面来看,噪声源如锅炉,本身很高,又通过各种管道与风机、传煤带相连,在建筑外立面上有很多洞口,降低了厂房的隔声量,由于居民楼房比厂区声源要高,噪声主要从通过屋、外墙面向外辐射,因此在治理中应考虑到设备房整体的隔声量。在设计中,由于锅炉炉膛温度高,应充分考虑到通风散热与隔声量之间的矛盾。

从声源的频率性来看,风机、水泵、冷水塔噪声呈明显的中、低频性,绕射现象存在。由于目前高噪声源较多,不可避免地将有些低噪声源掩盖,加上声源如锅炉炉膛很高、鼓引风机有各种管道,噪声的辐射面大、途径多,噪声降低不可能一步到位。

 

综上所述,本采取先重点对高噪声设备进行单治理,再根据治理效果采取进一步的整体治理措施的分期治理的建议。依据大连东海热电厂设备安置及声源分布情况看,要彻底消除噪声,造价很高。针对大连东海热电厂提出“突出重点,合理设计,降低造价,有效治理”的指导思想,采用声屏障综合利用方法,对各噪声源采取了治理措施。

 

热电厂噪声治理工程主要技术指标

  

根据《大连市区域环境噪声标准划分》热电厂环境噪声需达到《城市区域环境噪声标准》(GB 309693)中的1类标准;厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB 1234890)中的Ⅰ类标准。由于设备夜间工作,决定执行夜间标准。

 

治理的保护对象:热电厂南面、西面居民(由于南面居民楼北侧有5米已深入大连东海热电厂红线内,为主要保护对象)


  以上就是小编为大家介绍的热电厂噪声治理工程的全部内容,青诚静禾噪声治理公司能为大家提供一份有价值的参考。如果您想了解更多的相关资讯,请持续关注沈阳青诚静禾环保噪音治理网站。